티피테크
제품소개
E7





32Bit 마이크로 프로세서 및 ASIPM (Application Specifi Intelligent Power Module)을 사용하여 고정도의
   제어 및 풍부한 기능을 구현하였습니다. 저속 및 급기동 성능이 개선되었으며 간략화된 내부구조에 의해
   고신뢰성의 운전이 가능합니다.





- 디지털 볼륨(엔코더)으로 정수 선택 및 수치변경이 용이합니다.

   - 각 정수를 기능별 6개 그룹으로 구분하여 조작이 편리합니다.

   - 사용자가 변겨한 정수만을 별도로 확인할 수 있습니다. (최대32개 정수까지 번호 확인 가능)

   - 전원 투입시 각 정수의 기억상태를 점검하여 비정상적인 항목을 확인할 수 있습니다.





- 소형화, 경량화로 설치 및 유지보수가 간단하여 비용이 절감됩니다.

- 높이를 모두 128mm로 통일하여 상하공간의 비효율을 제거하였습니다.

- 설치 깊이도 140mm 이하로 통일하였습니다. (SI_20P4E7, SI_20P7E7은 122mm)





- 4회까지의 이상발생내용을 기억합니다. (표시할 때는 발생순서도 볼 수 있습니다.)

- 최근의 이상은 발생시의 인버터 상태를 볼 수 있습니다.
(출력주파수, 전류, 전압, 입출력상태 및 해당 이상의 발생시점 등)





- 디지털 볼륨 지령 - 0.01Hz 단위로 설정가능하고 주파수 흔들림이 없습니다.

- 외부 아날로그 속도지령 - 최고 주파수의 1/1000 속도까지 지령할 수 있습니다.
    (0~10V, 4~20mA 단독 및 조합 가능)

- 9단속 운전 - 다단속 주파수 설정으로 9단속까지 운전가능 (Jog 주파수 포함)





- 부하의 상태에 따라 토크를 자동으로 보상하고 가감속시에 Stall방지에 의한
최적 가감속 조절로 모터 실속을 방지합니다





사용자의 요구를 만족시킬 수 있는 다양한 기능을 표준 내장

- Dwell(일시적 주파수 정지), DC-Breke, Up/Down 운전 등

- 19가지의 다기능 접점 입력, 11가지의 다기능 출력접점 기능

필요시 트수기능의 요구에도 적극 대응이 가능

총 17개의 에러를 검출, 사용자에게 알려주어 기계의 고장을 사전에 방지할 수 있습니다.





RS-485 통신방식 사용

- RS-485 방식에 의한 원격 제어 및 감시가 가능합니다.
    (기계적으로 31대까지 연결가능, 논리적으로 253대까지 제어가능)





Model : SI-E7
삼상
20P4
20P7
21P5
22P2
23P7
40P4
40P7
41P5
42P2
43P7
단상
20P4S
20P7S
21P5S
22P2S
-
-
-
-
-
-

최대적용모타용량(kW)
0.4
0.7
1.5
2.2
3.7
0.4
0.7
1.5
2.2
3.7
정격출력용량(KVA)
1.1
1.9
3.0
4.2
6.7
1.4
2.6
3.7
4.2
6.6
정격출력전류(A)
3.2
5.0
8.0
11.0
17.5
1.8
3.4
4.8
5.5
8.6
정격출력전압(V)
3상 200~230Vac(입력전압비례)
3상 380~460Vac(입력전압비례)
최대출력주파수(Hz)
600Hz

전압/주파수(V/Hz)
3상: 200~300Vac, 50/60Hz,
단상 : 200~230Vac, 50/60Hz
3상 : 380~460Vac, 50/60Hz
허용변동율(%)
전압 : -15%~+10% 주파수 : ±5%



제어방식
정현파 PWM, VWF방식
주파수 제어범위
0.01~600Hz
주파수 제어정밀도
(온도변동)
Digital : ±0.01%(-10~50℃)
Analog : ±0.5%%(25℃±10℃)
주파수 설정분해능
Digital( Operator) : 0.1Hz(100Hz미만), 0.1Hz(100Hz이상)
Analog : 0.06 / 60Hz (1/1,024 : 10-bit)
주파수 출력분해능
0.01Hz
과부하 내량
정격전류의 150%, 1분간
주파수 설정신호
DC 0 ~ 10V(Input impedence : 20㏀)
DC 4 ~ 20㎃(Input impedence : 250㏀)
가감속시간
0.1~3000.0초(0.1초단위설정)
각 2-set 설정가능
연속회생 토오크
정격토오크의 약20%
V/f패턴
16개 고정 패턴 및 한개의 임의설정 패턴
기동토오크
150%/3Hz



전동기보호(OL1)
전동기 정격의 150%, 1분간 초과에서 정지
순간과전류(OC)
인버터 정격전류의 약 200%에서 정지
과부하(OL2)
인버터 정격출력 전류의 150%, 1분간 초과에서 정지
과전압(OV)
410V 이상의 경우 정지
820V 이상의 경우 정지
부족전압(UV)
190V 이하의 경우 정지
380V 이하의 경우 정지
냉각핀과열
냉각핀 온도가 약 90℃ 초과시 정지
순간정전
정전후 15ms 경과시 출력차단, 자기전원 유지
0.5초이내 복원시 운전계속 가능
STALL방지
가감속 및 정속운전 중 자동실행(개별 설정가능)
충전상태표시
주회로 직류전압 50V 이상까지는 램프 점등



사용장소
실내(폭발성 가스, 먼지, 기름기 등이 없는 곳)
동작시 주변온도
-10 ~ +40℃
주변습도
상대습도 90%이하
보관시 주변온도
-20 ~ 60℃
진동
10 ~ 20Hz : 1G, 20 ~ 50Hz : 0.2G
기타
해외 규격대응
UL/cUL/CE규격대응