티피테크
제품소개
MSD





0.2kw에서 3.7KW까지의 응용분야에 사용할 수 있는 MOSCON-MSD는 소형 범용 인터버로서 환넬 장착 뿐만
아니라 DIN레일 부착이 가능합니다.

OEMax의 MOSCON-MSD 인터버는 설치 후 간다한 조작으로 즉시 사용이 가능하며, 속도 지령을 위한
볼륨저항 및 제동 유닛 내장으로 신속하고 간편하게 모터를 제어 할 수 있습니다.





가격, 실용성 & 성능
MOSCON-MSD 인버터는 가격, 실용성&성능을 목표로 설계되어 빠르게 변화하며 급성장하고 있는
초소형 인버터 시장에서 경쟁력있게 빠르게 대응할 수 있도록 탄생된 제품입니다.

환경설정&디스플레이
MOSCON-MSD의 정수는 작동에 필요한 기본기능인 P-정수 그룹과 응용기능인 A-정수그룹으로 구분되어
있으므로 작동시 필요없는 고급 정수 설정과정을 거치지 않게 하여 설정을 간소화할 수 있습니다.
사용자는 특정 I/O입력 및 펌웨어 버젼의 상태이외에도, 출력 주파수, 출력전류, 출력전압 등의 값을 표시해주는
19개의 D-정수를 모니터 할 수 있습니다.
자주 사용하는 드시플레이 및 기본 환경설정 정수 및 에러코드는 인버터 좌측에 붙어있는 라벨을 이용하여
손쉽게 조작할 수 있습니다.

가변 토크 용도
MOSCON-MSD는 일반적으로 10:1 범위를 초과하는 속도를 원활히 제어할 수 있어 팬 및 펌프용도에 적합하며,
설정 및 작동시 관련된 고급 정수 기능은 다음과 같습니다.

- 캐리어 주파수 선택 기능
저소음 모터 작동을 위해 2kHz에서 16kHz까지 조절 가능

- 역방향 금지 기능
팬과 펌프가 단방향으로 회정하도록 되어 있어, 역방향 회전으로 인한 손상 방지

- 일반적인 가변 토크 응용분야가 원격제어로 운전되고 있으므로, 최대 9회까지 자동 재시작(Auto Restart)및
재시작 사이의 지연시간 설정이 가능 이외에도 2개의 표준 아날로그 입력장치인 0-10VDC, 4-20mA 입력단자를     
통해 MOSCON-MSD는 어떠한 자동공정 제어시스템에서도 용이하게 사용할 수 있습니다.

정 토크 용도
간단한 컨베이어나 혼합기, 교반기 설비등의 응용분야인 경우에도 MOSCON-MSD는 비용대비 효율이
우수한 해결을 드립니다. MOSCON-MSD 인버터의 200% 과전류(3초)보호 기능으로 이 분야에 유용합니다.
관련된 고급 정수 기능은 다음과 같습니다.

- 토크 부스트(전압 Boost)로 낮은 주파수 출력값에서의 시동토크를 향상 시킬 수 있습니다.

- S-Curve 가속은 초기 구동시나 원하는 설정속도에 도달했을 때 속도변화를 부드럽게 하여 고관성 부하의
  제어와 성능을 모두 향상 시킬 수 있습니다.

- 제동기능은 과도한 DC 버스 전압을 소비시키는 기능을 제공하여, 부하 관성으로 모터에 충격이 가해지는
  급가속 또는 급감속시의 과전압 에러를 방지할 수 있습니다.

국제적인 디자인
MOSCON-MSD는 아시아는 물론 미주 및 유럽의 표준에 부합하는 진정한 '국제적 디자인'을 갖추어
세계 시장을 겨냥합니다.





정격 모델번호 Frame Size
입력전압 kW HP 출력전류
230V.
50/60Hz
3-Phase
0.2 0.25 1.5A SI_20P2MSD A
0.37 0.5 2.3A  SI_20P4MSD A
0.75 1.0 4.5A SI_20P7MSD A
1.5 2.0

8.0A

SI_21P5MSD A
2.2 3.0 12.0A SI_22P2MSD B
3.7 5.0 17.5A SI_23P7MSD B
460V.
50/60Hz
3-Phase
0.37 0.5 1.4A SI_40P4MSD A
0.75 1.0 2.3A SI_40P7MSD A
1.5 2.0 4.0A SI_41P5MSD A
2.2 3.0 6.0A SI_42P2MSD B
3.7 5.0 8.7A SI_43P7MSD B





No. 모델번호 Frame Size
P031 모터 정격전압 다양
P032 모터 정격 주파수 60Hz
P033 모터 과부하 전류 다양
P034 최소 주파수 0Hz
P035 최대 주파수 60Hz
P036 운전지령 선택 0=오퍼레이터
P037 정지 방법 1= 감속정지, 에러제거
P038 속도 지령 선택 0= 오퍼레이터 볼륨
P039 가속시간 1 5.0초
P040 감속시간 1 5.0초
P041 정수 초기화 0= 현 상태 유지

※ 이 그룹에 있는 11개의 정수는 기본 작동에 필요한 최소 조건 입니다.




d001 출력 주파수 d010 프로세스 디스플레이
d002 지령 주파수 d012 운전지령 및 주파수 지령상태
d003 출력전류 d013 제어 입력 상태
d004 출력전압 d014 다기능 입력 상태
d005 DC 버스 전압 d015 통신 상태
d006 인버터 상태 d016 제어 SW 버전
d007 에러 1코드 d017 인버터 유형
d008 에러 2코드 d018 누적 운전 시간
d009 에러 3코드 d019 테스트 지점 데이터





No. 정수 명칭 기본값
A051 다기능 입력1 기능(단자5) 4=다단속 주파수 선택
A052 다기능 입력2 기능(단자6) 4=다단속 주파수 선택
A055 릴레이 출력 기능 0=준비상태 (에러없음)
A056 릴레이 출력 레벨 0.0
A067 가속시간2 10.0초
A068 감속시간2 10.0초
A069 내부 주파수 0.0Hz
A070 다단속 주파수0 0.0Hz
A071 다단속 주파수1 0.0Hz
A072 다단속 주파수2 0.0Hz
A073 다단속 주파수3 0.0Hz
A074 조그 주파수 10.0Hz
A079 조그 가속/감속 10.0초
A080 DC 제동 시간 0.0초
A081 DC 제동 레벨 정격전류x 0.5
A082 제동 저항 선택 0= 사용안함
A083 S자 커브 % 0%(사용안함)
A084 토크 부스트 8=5.0
A088 초고 출력 전압 정격 전압
A089 전류 제한 정격전류x1.8
A090 모터 과부하 선택 0 = 정격 감소 없음
A091 캐리어 주파수 4.0kHz
A092 자동 재시동 시도 획수 0
A093 자동 재시동 지연 시간 1.0ch
A094 전원 복귀시 재기동 0 = 금지
A095 역방향 금지 0 = 역방향 가능
A096 속도 서치 설정 0 = 금지
A097 보상 1 = 전기식
A098 SW 전류 트립 0.0(해제)
A099 프로세스 Factor 30.0
A100 에러 리셋 0 = 준비됨
A101 프로그램 잠금 0 = 잠금 해제
A102 테스트 지점 선택 0000
A103 통신 속도 4 = 19.2K
A104 통신 노드 주소 1
A105 통신 실패시 조치 0 = 에러표시
A106 통신 실패 대기 시간 5.0
A107 통신 형식 0 = RTU 8-N-1

※ 상기의 정수들은 설정을 간단히 하는데 도움이 되도록 참고용으로 제시한 것입니다.



제동 저항기 키트
MOSCON-MSD 인버터에는 제동저항기를 연결할 수 있는 단자가 있으며 사용할 때의 연결 및 관련정수 설정을위해서는 사용자 설명서를 참고하십시오

MOSCON-MSD 제동 저항기
적용모델 내용 모델번호
SI_20P4MSD - -
SI_20P7MSD 70W 200ohm SDBR-20P7
SI_21P5MSD 260W 100ohm SDBR-21P5
SI_22P2MSD 260W 700ohm SDBR-22P2
SI_23P7MSD 390W 40ohm SDBR-23P7
SI_40P4MSD - -
SI_40P7MSD 70W 750ohm SDBR-40P7
SI_41P5MSD 260W 400ohm SDBR-41P5
SI_42P2MSD 260W 250ohm SDBR-42P2
SI_43P7MSD 390W 150ohm SDBR-43P7


  VS 유틸리티 설정 소프트웨어

  MOSCON-MSD 인버터는 VS 유틸리티 소프트웨어를 사용하여 설정 할 수 있습니다.
  VS 유티리티 소프트웨어 키트에는 표준 PC 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 모든 필수 케이블과 통신
  컨버터는 MOSCON-MSD 통신 컨버터 모듈 키트에 포함되어 있습니다.

내용 모델번호
MSD 통신 컨버터 모듈 키트
- 통신 컨버터
- 컨버터-PC연결 케이블(RECBL_SFC)
- 인버터-컨버터 연결 케이블(MDCBL_RJ45)
MDCOMM_232
VS 유틸리티 소프트웨어 CD RECOMM-VSUTIL
MSD 통신 컨버터 모듈키트
VS 유틸리티 소프트웨어 CD
MDCOMM_VSU232
컨버터-PC연결 케이블 RECBL_SFC
인버터-컨버터 연결 케이블 MDCBL_RJ45